将一个无线AP改装成POE供电(5V3A),供电后AP发热量剧增,用回开关电源(5V2.5A)AP发热量正常。测量POE供电5V3A输出正常,给AP供电后测量5V电压也没有波动,不知道为什么会造成AP发热量剧增?
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
头像被屏蔽
发表于 2011-12-1 22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-2 14:24 | 显示全部楼层
供电网线长30米,在5V输入处加了个16V470UF电容,并且并了个104电容滤波,OK了。谢谢zxbmuyu 提醒。
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-21 14:32 | 显示全部楼层
不懂,来学习
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 11:46 | 显示全部楼层
c222y 发表于 2011-12-2 14:24
供电网线长30米,在5V输入处加了个16V470UF电容,并且并了个104电容滤波,OK了。谢谢zxbmuyu 提醒。

也就是说线路长压降大引起的