本帖最后由 wlwp1314 于 2022-7-29 08:19 编辑
一、设备:5105,32内存,250g固态ssd,2t固态m2,双千兆宽带接入,上行200+250
二、系统:ESXI,ikuai,openwrt,PCDN(点心云)
三、测试环境室温:27度
改散热及优化前:
1.运行双软+PCDN
2.ESXI默认分配ik4核8g,点心4核16g
3.高峰满载情况下(上行跑满250),ESXI下cpu直接100%
测试结果:
1.连续运行ik和点心容易出现死机及异常断网重启
改散热及优化后:
1.ESXI设置ik下cpu锁频3ghz(经测试双千接入网速无任何影响)
2.ESXI设置点心下cpu锁频4ghz(经测试上行跑满250无任何压力)给个参考值:50上锁1ghz,100上锁2ghz,200上锁3ghz,300上锁4ghz,以上数据只针对5105测试有效
3.底盖内部加装12寸4针(直插主板)风扇(对内吹),接4铜柱上底盖,ssd硬盘外装
测试结果:
1.连续运行ik和点心无死机及异常断网重启,板载m2硬盘从平均50度降至32度以下,板载网卡芯片、内存均散热降温良好
总结:PCDN(各种云)出现死机重启情况大致几种问题导致:网络断流、硬盘读写异常、硬件发热降频、上行过高cpu100%(仅针对工控系列4125/5105/6005),ESXI下虚拟机日志报错CPU禁用关机重启。对应解决办法:不影响上行跑满前提下cpu锁频保持系统稳定,能力范围内给予硬件散热均衡保持系统稳定,建议100以上上行数据盘更换ssd或m2,机械硬盘影响cpu使用率,ESXI下虚拟机日志报错CPU禁用关机重启错误暂时没有定论,目前没有再出现类似情况,不能判定是不是ESXI底层问题。如果说缺点就是改完有点儿丑
个人改造仅供参考
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|